Информация
Услуги
  • Внедрение
  • Настройка
  • Поддержка
  • Ремонт
Контакты
Новинка
Распродажа
Новости
Доставка
Оплата
Загрузки
  • Прошивки
    • WinBox
    • RouterOS
    • Мобильные приложения MikroTik
    • Архив
  • RouterOS
  • Мобильные приложения MikroTik
  • Архив
Форум
Настройка
    info@mikrotik.moscow
    +7 495 320-55-52
    Заказать звонок
    Mikrotik.moscow
    Каталог
    • Акции
      Акции
    • Маршрутизаторы
      Маршрутизаторы
    • Коммутаторы
      Коммутаторы
    • Радиомосты и уличные точки доступа
      Радиомосты и уличные точки доступа
    • Wi-Fi для дома и офиса
      Wi-Fi для дома и офиса
    • LTE/5G
      LTE/5G
    • Powerline адаптеры
      Powerline адаптеры
    • IoT устройства
      IoT устройства
    • Оборудование 60 ГГц
      Оборудование 60 ГГц
    • Материнские платы RouterBOARD
      Материнские платы RouterBOARD
    • Корпуса
      Корпуса
    • Интерфейсы
      Интерфейсы
    • SFP/QSFP трансиверы
      SFP/QSFP трансиверы
    • Аксессуары
      Аксессуары
    • Антенны
      Антенны
    • Архив
      Архив
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Скачать WinBox Скачать Прошивки Форум > RouterOS Форум > SwOS Форум > Железо
    Mikrotik.moscow
    Каталог
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Mikrotik.moscow
    Телефоны
    +7 495 320-55-52
    Заказать звонок
    0
    0
    0
    Mikrotik.moscow
    • +7 495 320-55-52
      • Назад
      • Телефоны
      • +7 495 320-55-52
      • Заказать звонок
    • info@mikrotik.moscow
    • г. Москва, ул. Бакунинская, 84
    • Пн-Пт: 09-00 до 18-00
      Сб-Вс: выходной


    • Кабинет
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    Главная
    Форум
    Форум
    RouterOS
    CAPsMAN – точки доступа переподключаются с разными интервалами и происходит таймаут во время повторного подключения к CAPsMAN.

    CAPsMAN – точки доступа переподключаются с разными интервалами и происходит таймаут во время повторного подключения к CAPsMAN.

    Форумы: RouterOS, Аппаратное обеспечение, SwOS, Обратная связь, Объявления, Сторонние инструменты
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    CAPsMAN – точки доступа переподключаются с разными интервалами и происходит таймаут во время повторного подключения к CAPsMAN., RouterOS
     
    Niffchen
    Guest
    #1
    0
    04.08.2018 06:32:00
    Привет! Я использую hEX в роли CAPsMAN и 2 hAP + 1 wAP в качестве точек доступа, управляемых через CAPsMAN. Беспроводная сеть работает, я могу подключаться в любое время, когда нужно, но иногда скорость передачи данных по Wi-Fi становится очень низкой. Через час всё снова кажется в порядке, и так по кругу. За последние недели я анализировал разные моменты. Ошибок или обрывов на интерфейсах нет, на всех устройствах стоит последняя версия ROS 4.62.6. Я заметил, что мои CAP повторно подключаются с разными интервалами. Этот интервал никак не воспроизводится — иногда это несколько минут, иногда несколько часов, а иногда CAP переподключается спустя день или даже больше. Интервалы совсем разные и выглядят случайными для всех CAP. Они не переподключаются все одновременно, каждый делает это, как ему вздумается. Сегодня я увидел в логах CAP тайм-ауты при переподключении к CAPsMAN:

    aug/03 17:20:20 system,error,critical router был перезагружен без корректного выключения  
    aug/03 17:20:31 interface,info ether1 link up (скорость 1G, полный дуплекс)  
    aug/03 17:20:34 caps,info CAP выбрал CAPsMAN MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0)  
    aug/03 17:20:35 caps,info CAP подключился к MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0)  
    aug/03 17:20:35 caps,info CAP присоединился к MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0)  
    05:54:39 system,info cloud изменение времени Aug/03/2018-17:23:56 => Aug/04/2018-05:54:39  
    06:45:39 caps,info CAP отправил максимальное число keepalive без ответа  
    06:45:39 caps,info CAP отключился от MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0)  
    06:46:12 caps,info CAP выбрал CAPsMAN MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0)  
    06:46:32 caps,info CAP подключение к MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0) не удалось: тайм-аут  
    06:46:32 caps,info CAP не смог присоединиться к MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0)  
    06:46:32 caps,info CAP выбрал CAPsMAN MikroTik-Keller2 (::ffff:192.168.5.1:5246)  
    06:46:52 caps,info CAP подключение к MikroTik-Keller2 (::ffff:192.168.5.1:5246) не удалось: тайм-аут  
    06:46:52 caps,info CAP не смог присоединиться к MikroTik-Keller2 (::ffff:192.168.5.1:5246)  
    06:47:00 caps,info CAP выбрал CAPsMAN MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0)  
    06:47:02 caps,info CAP подключился к MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0)  
    06:47:02 caps,info CAP присоединился к MikroTik-Keller2 (CC:2D:E0:68:3D:3E/13/0)  
    ... (далее логи продолжаются в том же стиле)

    Я также пытался изолировать проблему: отключил от LAN всё, кроме hEX и одного hAP — проблема осталась. Отключал DSL-модем провайдера на некоторое время — два оставшихся устройства показывали ту же проблему. Если отключить RSTP и выставить протокол в «none», CAP перестают переподключаться, и всё вроде бы нормально. Скорости передачи всегда хорошие. Каждый CAP пингует CAPsMAN, шлюз по умолчанию настроен правильно, DNS-серверы тоже, интернет-соединение у каждого CAP идеальное. До любых устройств в сети достучаться проблем нет.

    Проблема проявляется как при серфинге в интернете, так и при стриминге, плюс CAP переподключаются даже когда дома никого нет. Честно, не знаю, что ещё анализировать. Нет никаких подсказок, куда смотреть дальше. Есть у вас идеи? Если нужны дополнительные данные о моей конфигурации — спрашивайте.  
    С уважением, Йенс.
     
     
     
    bobbyyang
    Guest
    #2
    0
    18.04.2020 14:10:00
    Проблема, с которой я столкнулся, похожа на твою, моё решение — cap–bridge–Ports–remove wlan1.
     
     
     
    Shy
    Guest
    #3
    0
    13.08.2020 08:54:00
    Можешь подробно объяснить, что именно ты сделал? На hAP ac2 мост настроен следующим образом, и WLAN назначен этому мосту.
     
     
     
    fmcfmc
    Guest
    #4
    0
    28.10.2020 06:51:00
    У меня была такая же проблема до вчерашнего дня. В режиме моста у меня вообще не было WLAN, даже самого моста не было. Я исправил это, изменив две настройки в каждом CAP:  
    /interface wireless cap set caps-man-addresses=x.x.x.x  
    /interface wireless cap set discovery-interfaces=""  
    x.x.x.x — это IP моего CapsMAN. Это изменило связь между CAP и CapsMAN с уровня L2 на L3. Вы увидите это в Winbox Capsman->Remote CAP. В первом столбце должен быть IP-адрес, а не MAC-адрес. Больше нет сообщений "CAP sent max keepalives without response", и всё работает стабильно. Надеюсь, это поможет.
     
     
     
    danielcada
    Guest
    #5
    0
    02.03.2021 19:48:00
    У меня была похожая проблема с сообщением в логе: «CAP отправил максимальное количество keepalives без ответа». Когда запускаешь CAP и CAPsMAN на одном устройстве, в моём случае на RB4011, нужно открыть пакеты с CAP на CAPsMAN в файрволе!!!

    /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="CAP to CAPsMAN" dst-port=5246,5247 protocol=udp src-address=192.168.0.1 /IP-адрес CAP/
     
     
     
    mkx
    Guest
    #6
    0
    02.03.2021 21:35:00
    Это одно из стандартных правил фильтрации фаервола, присутствующее в линейке SOHO в версии 6.47.9: /ip firewall filter  
    add chain=input action=accept dst-address=127.0.0.1 comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)"
     
     
     
    gnikola
    Guest
    #7
    0
    01.09.2024 17:32:00
    У меня на одном объекте возникла такая ситуация:  
    17:53:33 caps,info CAP подключение к CapsMan1 (11:11:11:11:A2:8F/11/0) не удалось: тайм-аут  
    17:53:33 caps,info CAP не смог присоединиться к CapsMan1 (11:11:11:11:A2:8F/11/0)  
    17:53:33 caps,info CAP выбрал CAPsMAN CapsMan1 (::ffff:10.11.12.1:5246)  
    17:53:33 caps,info CAP подключился к CapsMan1 (::ffff:10.11.12.1:5246), CommonName ‘CAPsMAN-71111111A28F’  
    17:53:33 caps,info CAP присоединился к CapsMan1 (::ffff:10.11.12.1:5246)  
    17:54:01 caps,info CAP отключился от CapsMan1 (::ffff:10.11.12.1:5246)  
    17:54:04 caps,info CAP выбрал CAPsMAN CapsMan1 (11:11:11:11:A2:8F/11/0)  
    17:54:24 caps,info CAP подключение к CapsMan1 (11:11:11:11:A2:8F/11/0) не удалось: тайм-аут  
    17:54:24 caps,info CAP не смог присоединиться к CapsMan1 (11:11:11:11:A2:8F/11/0)  
    17:54:24 caps,info CAP выбрал CAPsMAN CapsMan1 (::ffff:10.11.12.1:5246)  
    … и так часами напролёт, CAP постоянно переподключался к CapsMan!  

    Сначала перезагрузка не помогла, потом смена интерфейса обнаружения тоже не помогла, третье — фаервол был настроен разрешительно, так что и это не помогло.  

    Затем я попытался убрать некоторые интерфейсы из моста. И понял — интерфейсы убрать нельзя! Хмм… забавно.  

    И тут меня осенило: Bridge1 был заполнен с опцией “any”, то есть все записи были динамическими!  

    Более того, соседний роутер сигнализировал:  
    18:41:17 interface,warning ether1: bridge RX looped packet - MAC b:fb:05 → 11:11:11:11:a2:8f ETHERTYPE 0x0800 IP UDP 10.11.12.15:53005 → 10.11.12.1:5247  

    Все проблемы были из-за моста! Удалил опцию “any” из моста, заполнил список интерфейсов как положено — и всё заработало как надо!  

    Если у вас такое случится — обязательно проверьте настройки моста.  

    P.S. Некоторые IP/MAC адреса в кавычках изменены.
     
     
     