			ecdc, iot/modbus/transceive адрес=0x83 функция=0x04 значения=0,0x50,0,1 — тоже будет работать, значения=0,0x50,0,1 и данные=00500001 равны. <br />
			<i>11.01.2024 12:03:00, DenSyo77.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421908</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421908</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:03:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>KNOT Modbus Meanwell</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421907">KNOT Modbus Meanwell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@brambo123 спасибо! Это работает! Теперь надо понять, как обработать и отправить значения по почте… <br />
			<i>11.01.2024 10:52:00, ecdc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421907</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421907</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:52:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>KNOT Modbus Meanwell</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421906">KNOT Modbus Meanwell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, brambo123! Я устал гадать. С моим устройством (возможно, это имеет значение), если передать (a) как ненулевое значение, то будет вызвана функция (номер переданной функции + 128), скорее всего, так устройство ведёт себя при обращении к несуществующим регистраторам. Теперь мне стало понятно, почему любое значение &#169; вызывает ошибку. <br />
			<i>11.01.2024 09:46:00, DenSyo77.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421906</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421906</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 09:46:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>KNOT Modbus Meanwell</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421905">KNOT Modbus Meanwell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А теперь настоящий разбор: a + b — стартовый адрес регистра, 16 бит / 2 байта длина, в этом примере a = 0x00, b = 0x50; c + d — количество регистров, 16 бит / 2 байта длина, в этом примере c = 0x00, d = 0x01. Если я правильно понял из инструкции, возможно и так: iot/modbus/transceive address=0x83 function=0x04 data=00500001. В любом случае, самая большая проблема в том, что вы забываете указать, сколько регистров хотите прочитать. <br />
			<i>10.01.2024 18:14:00, brambo123.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421905</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421905</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 18:14:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>KNOT Modbus Meanwell</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421904">KNOT Modbus Meanwell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй эту команду iot/modbus/transceive address=0x83 function=0x04 values=0,0x50,0,1 values=a,b,c,d &nbsp;<br />a — будет вызвана функция с номером, равным сумме (function + 128) &nbsp;<br />b — начальный адрес регистра &nbsp;<br />c — пока не понимаю &nbsp;<br />d — количество регистров <br />
			<i>10.01.2024 12:17:00, DenSyo77.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421904</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421904</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 12:17:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>KNOT Modbus Meanwell</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87945-knot-modbus-meanwell/message421903">KNOT Modbus Meanwell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, кто-нибудь использовал Modbus RTU и успешно опрашивал какое-либо устройство? Я просто мучаюсь с получением данных с устройства Meanwell DRS, с которым сейчас работаю — независимо от настроек и конфигурации, ни одного ответа не получается. Использую последнюю версию RoS (7.13rc3). В руководстве Meanwell указано: скорость передачи — 115200, бит данных — 8, стоп-биты — 1, паритет — отсутствует, управление потоком — отсутствует. Всё это совпадает с настройками порта на KNOT. Я пробовал команду transceive для RTU, но каждый раз получаю «failure: Timeout». Вот некоторые команды, которые я пытался: &nbsp;<br />iot/modbus/transceive address=3 function=4 values=80 &nbsp;<br />iot/modbus/transceive address=0x83 function=0x04 values=0050 &nbsp;<br />iot/modbus/transceive address=03 function=04 values=80 &nbsp;<br /><br />ID ведомого: 0x83 (номер устройства) &nbsp;<br />Код функции: 0x04 (чтение входного регистра) &nbsp;<br />Адрес регистра: 0x0050 (чтение VIN) &nbsp;<br /><br />Буду очень признателен за любые советы или помощь! <br />
			<i>08.12.2023 14:46:00, ecdc.</i>]]></description>