Информация
Услуги
  • Внедрение
  • Настройка
  • Поддержка
  • Ремонт
Контакты
Новинка
Распродажа
Новости
Доставка
Оплата
Загрузки
  • Прошивки
    • WinBox
    • RouterOS
    • Мобильные приложения MikroTik
    • Архив
  • RouterOS
  • Мобильные приложения MikroTik
  • Архив
Форум
Настройка
    info@mikrotik.moscow
    +7 495 320-55-52
    Заказать звонок
    Mikrotik.moscow
    Каталог
    • Акции
      Акции
    • Маршрутизаторы
      Маршрутизаторы
    • Коммутаторы
      Коммутаторы
    • Радиомосты и уличные точки доступа
      Радиомосты и уличные точки доступа
    • Wi-Fi для дома и офиса
      Wi-Fi для дома и офиса
    • LTE/5G
      LTE/5G
    • Powerline адаптеры
      Powerline адаптеры
    • IoT устройства
      IoT устройства
    • Оборудование 60 ГГц
      Оборудование 60 ГГц
    • Материнские платы RouterBOARD
      Материнские платы RouterBOARD
    • Корпуса
      Корпуса
    • Интерфейсы
      Интерфейсы
    • SFP/QSFP трансиверы
      SFP/QSFP трансиверы
    • Аксессуары
      Аксессуары
    • Антенны
      Антенны
    • Архив
      Архив
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Скачать WinBox Скачать Прошивки Форум > RouterOS Форум > SwOS Форум > Железо
    Mikrotik.moscow
    Каталог
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Mikrotik.moscow
    Телефоны
    +7 495 320-55-52
    Заказать звонок
    0
    0
    0
    Mikrotik.moscow
    • +7 495 320-55-52
      • Назад
      • Телефоны
      • +7 495 320-55-52
      • Заказать звонок
    • info@mikrotik.moscow
    • г. Москва, ул. Бакунинская, 84
    • Пн-Пт: 09-00 до 18-00
      Сб-Вс: выходной


    • Кабинет
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    Главная
    Форум
    Форум
    Аппаратное обеспечение
    Ethernet перестал работать после грозы? Вот возможное решение...

    Ethernet перестал работать после грозы? Вот возможное решение...

    Форумы: RouterOS, Аппаратное обеспечение, SwOS, Обратная связь, Объявления, Сторонние инструменты
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    Ethernet перестал работать после грозы? Вот возможное решение..., Аппаратное обеспечение
     
    Belyivulk
    Guest
    #1
    0
    21.07.2008 07:03:00
    Привет, ребята. Недавно мы столкнулись с ужасной проблемой: некоторые RB133C Ethernet выходят из строя после грозы. Это всегда происходит с одними и теми же клиентами, и при этом всё заземлено должным образом и провода проложены правильно. Радио не тронуты, и POE продолжает подавать питание, но данных не передаётся. Если заглянуть в Winbox (по беспроводной сети), видно, что Ethernet постоянно показывает "нет связи" / "связь установлена". Мы заблокировали Ethernet на роутере на "10mbit" и отключили "автопереговоры", и вуаля! Ethernet снова заработал. Мы не уверены, что именно происходит, но это, похоже, делает Ethernet снова работоспособным. В одном случае мы заменили роутер 4 раза, сменили кабель / POE / адаптер питания, использовали сетевой фильтр с защитой от перенапряжения, и проблема всё равно возникала. Надеюсь, это кому-то поможет!
     
     
     
    ericsooter
    Guest
    #2
    0
    01.09.2008 23:03:00
    Обычно я устанавливаю такой тип разрядника в корпус. Просто убедитесь, что в корпусе достаточно места. Затем я заземляю корпус (металлический) с помощью провода #10 из меди или чего-то подобного. Если это хорошо заземлённая башня, то я заземляю его к башне. Если нет (например, это водяная ёмкость), я прокладываю его по боковой стороне к 2-3 соединённым заземляющим штангам. Также убедитесь, что используете экранированный кабель cat5. Эрик
     
     
     
    wirelesswaves
    Guest
    #3
    0
    11.09.2008 14:56:00
    Интересное чтение. Здесь может быть решение, но не для всех... В моем окружении я не могу терпеть никакого шума от этих ужасных импульсных блоков питания, которые стучат на 20-40 кГц, распродавая гармоники по всему диапазону HF через Ethernet-кабели, которые идут вертикально вверх по башне. Также я не хочу поднимать 220 вольт на башню. Но попробуйте использовать трансформатор с центральной точкой, работающий с выходом 50-0-50. Получить шок между 50 В и 0 не так уж больно, как 240. Затем используйте источник питания на вершине, который не является импульсным. Стандартный регулируемый блок питания или даже грубо регулируемый на уровне около 18 вольт может подойти. Убедитесь, что он предназначен для первичного напряжения 110 вольт. Как и в этой стране, если по близости ударит молния, линия может подскочить до дикой силы, иногда в 2 или 3 раза выше 220 вольт. В таком случае источник питания либо удвоится до 36 В, либо в худшем случае до 54 вольт. Я уверен, что изоляция между первичной и вторичной обмотками трансформатора выдержит. В этом сценарии маршрутизатор не будет перегружен. Затем, вернувшись к источнику питания, используйте MOV защитные устройства от скачков напряжения на источниках питания, которые сработают при удвоении напряжения. Используйте предохранители от перенапряжений заранее, чтобы выдержать моментальный перепад. В моем случае я не собираюсь использовать POE через LAN, на самом деле я планирую «поднять» LAN или изолировать его, используя 8-контактные DIL реле. Таким образом, LAN тоже не будет излучать шум обратно вниз по башне: БП на конце мачты также активирует реле и поднимает LAN. Но на случай, если блок питания выйдет из строя, реле закроется, и LAN станет активным. Маршрутизатор можно будет снова активировать через POE по LAN1. Конечно, в моей ситуации RB433 с картой 5.8G и картой 2.4G просто используется как ретранслятор, без пользователей, использующих проводной LAN: Что касается молний, попробуйте использовать методы, применяемые коммерческими инженерами-передатчиками. Никогда не ставьте антенну типа, которую мы используем, сразу сверху. Если возможно, используйте панели чуть ниже верхушки мачты, тем лучше. Используйте проводящие растяжки выше антенн, чтобы рассеивать заряды через растяжки к заземляющей площадке. Никогда не допускайте, чтобы Ethernet-кабели соприкасались с мачтой. Прокладывайте Ethernet отдельно по центру башни и изолированно от опор. То же самое касается коаксиальных кабелей. По этой теме можно найти массу информации.
     
     
     
    jp1
    Guest
    #4
    0
    11.09.2008 19:05:00
    касательно вашей проблемы с кабелем/гармониками. Если вы используете экранированный кабель, вероятно, у вас все будет в порядке. Я понимаю, о чем вы говорите; у меня в доме много UTP Cat5, и по мере добавления устройств я замечаю все больше шумных частот в своих УКВ-радиостанциях во время сканирования. На моей вышке каждый Cat5 экранирован, и у нас есть арендатор, который успешно принимает AIS VHF трафик с уровнем -120 дБм. Так что, похоже, наше экранирование здесь работает хорошо. В других местах вышек, которые использовал арендатор, слишком много помех для оборудования AIS. Если вы захотите запустить переменный ток по вышке, вы можете пропустить его через трансформатор 1:1, и тогда он будет изолирован. Никакой опасности удара током при прикосновении к одному из проводников.
     
     
     
    Belyivulk
    Guest
    #5
    0
    24.08.2008 21:55:00
    Привет, Эрик. Как ты заземляешь эти вещи? Мне действительно важно решить эту проблему, так как она часто возникает у нас в последнее время.
     
     
     
    Montana
    Guest
    #6
    0
    25.08.2008 03:44:00
    Около месяца назад у нас прошёл грозовой шторм, который повредил RB333. Всё было заземлено, кроме кабеля кат 5, идущего к радио. Это экранированный кабель, зарытый на глубину около 200 футов. Что странно, так это то, что RB продолжал работать, но был глухим на POE Ethernet порту. Плохо было то, что RB проработал чуть больше месяца. Я не хотел его заменять, так как он исправно работал по RF, поэтому я разрезал кабель кат 5 и поставил новый разъём RJ45 только для синих и коричневых пар. Это подключилось к POE Ethernet порту для питания. Я поставил второй разъём RJ45 для оранжевых и зелёных пар и смонтировал его на второй Ethernet порт на плате. Это было нашим временным решением, и оно отлично работает. Надеюсь, что плата продолжит функционировать какое-то время, так как я хочу получить свои деньги от неё. Надеюсь, это поможет другим, у кого есть такая проблема. Майк
     
     
     
    Belyivulk
    Guest
    #7
    0
    25.08.2008 03:57:00
    Привет, Монтана, к сожалению, это не сработает для нас, так как у нас проблемы только с RB133, у которого всего один Ethernet-порт. Но это может помочь другим!
     
     
     
    miahac
    Guest
    #8
    0
    26.08.2008 13:33:00
    Я тоже это делал, но это не сработает на 133c. Только один Ethernet-порт.
     
     
     
    miahac
    Guest
    #9
    0
    26.08.2008 13:46:00
    Лучшее заземление: Протяните медный провод #10 вверх по столбу до точки входа в здание. Провод должен находиться на расстоянии как минимум 10 см от экранированного сетевого кабеля. Верхняя часть заземляющего кабеля не должна подниматься выше заземленного устройства. У защищенного устройства должен быть установлено устройство защиты от перенапряжений, а у основания — молниеотвод, находящийся рядом с входом в здание. Экранированный кабель также должен быть заземлен на верхней и нижней точках входа. Используя эту технику, я имею крышу с 2 обмоточными платами, которые работают без перезапусков уже 3 года, и 333, работающий 6 месяцев, на высоте 47 метров на крыше высотного здания, примерно в одном квартале от здания с медной крышей, в которое попадает молния при каждом шторме. Я использую заземляющийbus здания вместо собственного заземлительного стержня, что, как я думаю, создает некоторый беспорядок в беспроводной сети, но значительно проще, чем пробивать 45 метров с помощью перфоратора, чтобы прикрепить заземляющий кабель.
     
     
     