Информация
Услуги
  • Внедрение
  • Настройка
  • Поддержка
  • Ремонт
Контакты
Новинка
Распродажа
Новости
Доставка
Оплата
Загрузки
  • Прошивки
    • WinBox
    • RouterOS
    • Мобильные приложения MikroTik
    • Архив
  • RouterOS
  • Мобильные приложения MikroTik
  • Архив
Форум
Настройка
    info@mikrotik.moscow
    +7 495 320-55-52
    Заказать звонок
    Mikrotik.moscow
    Каталог
    • Акции
      Акции
    • Маршрутизаторы
      Маршрутизаторы
    • Коммутаторы
      Коммутаторы
    • Радиомосты и уличные точки доступа
      Радиомосты и уличные точки доступа
    • Wi-Fi для дома и офиса
      Wi-Fi для дома и офиса
    • LTE/5G
      LTE/5G
    • Powerline адаптеры
      Powerline адаптеры
    • IoT устройства
      IoT устройства
    • Оборудование 60 ГГц
      Оборудование 60 ГГц
    • Материнские платы RouterBOARD
      Материнские платы RouterBOARD
    • Корпуса
      Корпуса
    • Интерфейсы
      Интерфейсы
    • SFP/QSFP трансиверы
      SFP/QSFP трансиверы
    • Аксессуары
      Аксессуары
    • Антенны
      Антенны
    • Архив
      Архив
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Скачать WinBox Скачать Прошивки Форум > RouterOS Форум > SwOS Форум > Железо
    Mikrotik.moscow
    Каталог
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Mikrotik.moscow
    Телефоны
    +7 495 320-55-52
    Заказать звонок
    0
    0
    0
    Mikrotik.moscow
    • +7 495 320-55-52
      • Назад
      • Телефоны
      • +7 495 320-55-52
      • Заказать звонок
    • info@mikrotik.moscow
    • г. Москва, ул. Бакунинская, 84
    • Пн-Пт: 09-00 до 18-00
      Сб-Вс: выходной


    • Кабинет
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    Главная
    Форум
    Форум
    RouterOS
    KNOT Modbus Meanwell

    KNOT Modbus Meanwell

    Форумы: RouterOS, Аппаратное обеспечение, SwOS, Обратная связь, Объявления, Сторонние инструменты
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    KNOT Modbus Meanwell, RouterOS
     
    ecdc
    Guest
    #1
    0
    08.12.2023 14:46:00
    Привет, ребята, кто-нибудь использовал Modbus RTU и успешно опрашивал какое-либо устройство? Я просто мучаюсь с получением данных с устройства Meanwell DRS, с которым сейчас работаю — независимо от настроек и конфигурации, ни одного ответа не получается. Использую последнюю версию RoS (7.13rc3). В руководстве Meanwell указано: скорость передачи — 115200, бит данных — 8, стоп-биты — 1, паритет — отсутствует, управление потоком — отсутствует. Всё это совпадает с настройками порта на KNOT. Я пробовал команду transceive для RTU, но каждый раз получаю «failure: Timeout». Вот некоторые команды, которые я пытался:  
    iot/modbus/transceive address=3 function=4 values=80  
    iot/modbus/transceive address=0x83 function=0x04 values=0050  
    iot/modbus/transceive address=03 function=04 values=80  

    ID ведомого: 0x83 (номер устройства)  
    Код функции: 0x04 (чтение входного регистра)  
    Адрес регистра: 0x0050 (чтение VIN)  

    Буду очень признателен за любые советы или помощь!
     
     
     
    DenSyo77
    Guest
    #2
    0
    10.01.2024 12:17:00
    Попробуй эту команду iot/modbus/transceive address=0x83 function=0x04 values=0,0x50,0,1 values=a,b,c,d  
    a — будет вызвана функция с номером, равным сумме (function + 128)  
    b — начальный адрес регистра  
    c — пока не понимаю  
    d — количество регистров
     
     
     
    brambo123
    Guest
    #3
    0
    10.01.2024 18:14:00
    А теперь настоящий разбор: a + b — стартовый адрес регистра, 16 бит / 2 байта длина, в этом примере a = 0x00, b = 0x50; c + d — количество регистров, 16 бит / 2 байта длина, в этом примере c = 0x00, d = 0x01. Если я правильно понял из инструкции, возможно и так: iot/modbus/transceive address=0x83 function=0x04 data=00500001. В любом случае, самая большая проблема в том, что вы забываете указать, сколько регистров хотите прочитать.
     
     
     
    DenSyo77
    Guest
    #4
    0
    11.01.2024 09:46:00
    Спасибо, brambo123! Я устал гадать. С моим устройством (возможно, это имеет значение), если передать (a) как ненулевое значение, то будет вызвана функция (номер переданной функции + 128), скорее всего, так устройство ведёт себя при обращении к несуществующим регистраторам. Теперь мне стало понятно, почему любое значение © вызывает ошибку.
     
     
     
    ecdc
    Guest
    #5
    0
    11.01.2024 10:52:00
    @brambo123 спасибо! Это работает! Теперь надо понять, как обработать и отправить значения по почте…
     
     
     
    DenSyo77
    Guest
    #6
    0
    11.01.2024 12:03:00
    ecdc, iot/modbus/transceive адрес=0x83 функция=0x04 значения=0,0x50,0,1 — тоже будет работать, значения=0,0x50,0,1 и данные=00500001 равны.
     
     
     