Здравствуйте, мы заказали 2x netPower 16P, и оба устройства выдают ток на заземляющий винт рамы. Это то же напряжение, которое поступает через DC порты. Я предполагаю, что мы не получили 2 бракованных единицы и что это часть конструкции. Тем не менее, это плохая конструкция, так как это выбивает наши предохранители в самых разных местах и возвращает ток в другие устройства через заземление. Есть возможность не использовать заземление, но это не совсем разумно, если вы понимаете, что делаете.
netPower 16P ошибка в проектировании питания
netPower 16P ошибка в проектировании питания, Аппаратное обеспечение
|
26.08.2020 16:42:00
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 16:10:00
Что касается 48 вольт, в некоторых документах продукции Mikrotik (печатных и онлайн) компания упоминает «-48V DC телеком».
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 17:54:00
Да, но это устройство другого класса, на этом входе должна быть изоляция (DC-DC преобразователь).
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 20:35:00
Ранее существовал такой продукт на 12В, но его сняли с производства. Похоже, такие вещи не пользуются спросом.
|
|
|
|
|
Читают тему